RS485 zlyhať zabezpečte problém

M

Mitaka

Guest
i použitie sp491 (y * * ip ex) a Fail-Safe funkcie nefungujú
s otvorenými vstupy niektoré z IC majú 0 na výstup prijímača, iní 1 za rovnakých podmienok.
je niekto má rovnaký problém?

 
Dovoľte mi rozumieť.Ste vykonávanie nepodarí bezpečné siete na externý prijímač?alebo váš problém pochádza práve z opúšťajúcemu vstupov do vysokej impedancia?

 
to by mala dať ua logickej "1" v prípade, že vstup je vľavo nespojenými

Tiež sa uistite, že REB 'je nízky na to, aby príjemca (ak nie, mohlo by to dať ua logické "0".

 
je funkcia Fail-Safe je embeded na čipe, ale na niektorých čipových to funguje na iných nie.prijímač je aktívny vždy.

 
toto je odpoveď, že som dostal:
Prijímač poruchám SP485E a SP491E prijímačov, ktoré budú mať výstup
logická 1, keď sú vstupy vľavo nesúvisia.K tomu, aby na túto funkciu
spoľahlivo, musí tu byť vôbec nič pripojený na vstupy.
Podíváme-li se na vaše připojená schematickom ukazuje, že je 120ohm zánik
odpor cez vstupy i niektoré TVS diódy a seriály odpory.V
že konfigurácia správcov nie sú zárukou poruchám na logike 1.
Zakončovací odpor bude krátka A a B linky nule voltů
diferenciál.Slabá vnútorné tahání-upov pre poruchám nie sú dostatočne
prekonať skrat z Zakončovací odpor.
Všetky ostatné súčasti,
a to aj pri vysokej impedancia módy, môže unikať dost tlačit prijímač cez svoj prah.Dokonca aj dlho stopy môžu pôsobiť ako anténa pre generovanie šumu signálu dostatočná na prekonanie poruchám.
Ak budete vyžadovať definované nečinný stav je najlepšie používať externé
zkreslení-odpor siete, ktoré môže udržať dostatočný diferenciál.

 