Problém s pripojením 89S52 a PICAXE18X pomocou RS-232

D

DrWhoF

Guest
Snažím sa pripojiť 89S52 a PICAXE18 pomocou RS-232. Môžem simulovať spojenie s Windows HyperTerminal na 2400bps a obaja microcotrollers odpovedať správne, ale keď som sa pripojiť k sebe 89S52 vyšle príkaz, ale PICAXE18 nereaguje. Prečo?
 
Jedným z možných dôvodov môže byť, že hodiny v oboch microcontrtollers "nesúhlasí", a obaja, alebo jeden z nich - v tomto prípade PICAXE, nevie riadne čítať, 2400bps reťazce .. Ako PICAXE je taktovaný vnútorné RC založené na generátor, môžete použiť príkaz CALIBFREQ a pokúsi sa opraviť .. Budete mať + / -31 čísel na hranie, kde 0 je východisková hodnota .. S pozdravom, IanP
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top