primetime kontrola rôznych hodín

M

megastar007

Guest
Môže niekto povedať, rôzne metódy pre transffering Continuous Data (nie jeden bit, tj byte alebo word) medzi 2 domény CLK (iné ako asynchrónne FIFO).
 
Jeden by mal vyhnúť sa potom množstvo dát acrossing hodiny domén. Ak máte, môže byť najlepší FIFO systém používať. Ja osobne však chcel využiť riadiaci signál k bráne veľmi široké dátovej zbernice pre prechod hodiny domény. Týmto spôsobom je veľmi čistý a ľahko sa do STA. Aj kríž z rýchlo sa spomaliť, alebo pomaly rýchlo manifesst dva rôzne druhy chanllenges rovnako .. Dúfam, že to pomôže.
 
V obvode, kde asynchrónne signál, musí byť synchronizované s CLK, MTBF je na obrázku. MTBF = 1 / (Fín Fclk * * Td) Td = critical časového okna (pridanie nastavenia času a doba držania), tak odlišné synchronizačných ckts môžu byť postavené na purpose.normally singal alebo dvojstupňové FF je dostačujúca pre zvýšenie MTBF hranice. yu môže odkazovať metastabilné Ohlasy v 5-V logické obvody Texas papier nástroje pre ďalšie matematické vysvetlenie. ďakujem
 
Môžete použiť 2 flop Synchronizer obvodu. Else použitie handshake, ale to zvyknutý umožňuje pokračovať v poskytovaní údajov do iných hodín domény. FIFO je tiež účinný mechanizmus.
 
Môžete použiť programy ako je 2-pásmový handshaking a 4-way handshake.
 
Asynchrónne FIFO je lepšie, môžete hľadať "POHODLNÉ asynchrónne", aby sa v dokumente.
 
Pre dátové zbernice, pomocou flop synchronizované jeden bit riadiaci signál na overenie dátovej zbernice. Oddiel 3.2 V tomto dokumente sú popísané veľmi dobre: h ** p: / / cadence.com / whitepapers / cdc_wp.pdf Mali by ste sa vyhnúť prekročeniu signalizuje hodiny domén v čo najväčšej miere a použitie 2/4-way handshaking. Ale v niektorých designoch, to nie je možné z dôvodu vysokej latencie, pretože handshaking. Môžete použiť vyššie colného sadzobníka v tomto prípade. HTH, B
 
používajú dva alebo štyri fázy fázy handshaking spôsob prenosu dát medzi doménami hodín, alebo použiť spomínané asynchrónne FIFO. [Quote = megastar007] Môže niekto povedať, rôzne metódy pre transffering Continuous Data (nie jeden bit, tj byte alebo word) medzi 2 domény CLK (iné ako asynchrónne FIFO). [/Quote]
 
POUŽITIE drží registrovať a MUX architektúry alebo handshaking protokolu
 
phoenixfeng by akékoľvek osobitné podmienky, je potrebné vziať do úvahy pre "použitie držať registra a MUX architektúra"
 
pre jeden signál U možné použiť dvojité vzorku FFS na autobus U možno použiť synchronizačný signál a syn Throat doble-vzorka FFS.
 