uzemnenie v IGBT konania Jednosmerný motor

Y

Yousif

Guest
Používam uC, Optocoupler, MC33153 IGBT Driver IC, a IGBT 600V 70A HGTG40N60B3 Ovládacie 2HP Jednosmerný motor
Ako sa pripojiť z týchto dôvodov v tomto diagrame?V MC33153 Datasheet GND1 a M sú spojené Ako je to?a keď som spojil GND1 a M , by som mal pripojiť GND2, GND3 tiež?Prosím, potrebujem nejaký Vysvetlenie a aký typ vodiča je to jedno?

 
Ahoj,

Nechápem, prečo sa pripojiť IGBT s plávajúce znečisťovateľom, môžete tiež pripojiť k motoru M usmerňovač a motor M-IGBT do kolektora.Potom IGBT žiarič, ktorý musí byť pripojený k vodičovi (GND1) a vodič dodávky (GND2) pozemná na žiadnom prípade nebude mať vysoké spínacie napätie (ak je motor má PWM reguláciu).

GND2 a GND3 mohol byť zviazané, ak procesor nepotrebujú izoláciu od napájacej siete.Potom opto väzobné mohol byť vynechaný.

Ale procesor okruhu potom už by mali ťažiť z bezpečného nízkeho napätia a potrebuje rovnaký šok-dôkaz ochranu sieťové napätie sám.Ďalej procesor obvode by mal byť plne vystavení spínacích prúdových z krajiny obvode IGBT.Regulačných obvodov priamo pripojený k sieťovému napätiu možno často nájsť zariadenie domácnosti pre úsporu nákladov.

Pozdravy,
Frank

 
Budem predpokladať, že aj 18V a 5V zdroje (usmerňovače, ako im hovoríte na schéme) sú izolované od elektrickej siete a "250VDC" nie je.Controlling M M-, alebo nemá veľký rozdiel v tomto prípade.

Najviac pravdepodobná možnosť je, že ovládač funguje normálne (nie v štartovaciu režime) a GND1 a GND2 sú viazané na M .Napájanie 18V by mal mať 800V-1000V izolačné schopnosti medzi primárnej a sekundárnej strane!

GND3 je na úrovni krajiny z hľadiska bezpečnosti.

 

Welcome to EDABoard.com