Trace / PAD / dirigent medzery na DPS

H

halloween_man

Guest
Dobrý deň, potrebujem objasnenie dirigent medzery na DPS. Chcem, aby relé PCB, ktorá bude fungovať až 170VAC. Šírka stopy bude .040 ", bude OD Lamelové je 0,070". PCB treminal bloky budem používať majú ihrisko ot .1 ". Na základe toho som .030" vzdialenosť medzi Lamelové z príspevkov svorkovnice. Som sa pozrel na IPC-2221 Tabuľka 6-1. Budem mať spájkovacia masku na palube, si myslím, že nárok na stĺpec B4 vonkajšie vodiče povrchovou úpravou, ktorá vyžaduje len klírens 0,016 ". Má spájkovacia Mack kvalifikovať ako trvalá vrstva poly? S tha vyššie uvedené informácie je možné použiť 0.1 "DPS svorkovnice bez problémov, pokiaľ ide o úroveň napätia sa zaoberám? Ďakujem vám, Ron
 
Pozrite sa na sekcii: PCB smerovanie & Schematický Dispozície software & simulácia. Táto otázka bola položená tam niekoľkokrát.
 
Myslím, že nárok na stĺpec B4 vonkajšie vodiče potiahnuté
sú doštičky potiahnuté? Nebudem to očakávajú. Myslím, že je to skôr do kategórie "externé komponenty vedenie / zrušenie bez povrchovej úpravy."
 
Dobrý deň, ďakujem vám, možno niekto môže odpovedať na inú otázku v tejto topíš. Je v stĺpci "externé komponenty vedenie / zrušenie bez povrchovej úpravy" dobré pre vyššie 10.000 stôp (3050 m)? Bare rada volá <10K/3050m a> 10K/3050m. Ďakujem vám, Ron
 