Syncronous Generator otázku

C

coshkun

Guest
Potrebujem riešenia, ktoré pomáhajú otázky urgently.Please!
pri 60 kVA 240 V, 50 Hz jednofázové sync.generator nadšení s 10, je jeho no-load 175.When napätia je spojené nakrátko a teší sa 10 jeho skratový prúd 376.Efective armatúry odpor 0,075 ohm.when ono to funguje 0,8 vedúcich pri plnom zaťažení, čo je regulácia napätia%

 
S = UI
I = S / U = 60kva/240v
I = 250A; 0,8 vedúci
I = 250 <36,87

Ea = Iara Vo
Ea = (250 <36.87) (0,075) 175 <0
Ea = 18,75 <36,87 175 <0
Ea = 15 j11.25 175
Ea = 190 j11.25 v.
Ea = 190.33 <3,4 v.

Vr = (190,33 - 175) / 175 * 100
Vr = 8,76%

 