Mohol by niekto mi dať nejaké dôvody, prečo sa oddeľovacie transformátory nie sú široko používané pre ochranu zásuviek domáce inštalácie? Viem, že jedným z možných dôvodov je za príplatok. Má niekto tušenie, ako ďaleko väčšie, že cena je napr na zásuvky? Všetky ostatné dôvody pre ich použitie? Thnx veľa dopredu! K.
 
oddeľovacie transformátory nie sú použité v miestach, kde vypnutie občas stane ... Pri dobre, ako by sme použiť zásuvky ....
 
Tu dôvodov: 1) hmotnosť 2) Cena 3) Hlukové 4) Spotreba 5) Rozmery 6) Zemný spojenie po všetky:) Ak nemáte dobré uzemnenie transformátora je väčšinou k ničomu, pretože kapacitné väzby medzi vinutiami priepustku všetky vysokofrekvenčné časť štrajku, b) Transformátor musí byť dimenzovaný pre maximálne zaťaženie vďaka zmluve s Electric Company, ale doma väčšinou zmluva nie je plne využívaný až na niekoľko vrcholov v priebehu dňa, transformátorov rovnako rozptyľuje dobré 5% menovitého výkonu v teple, a to by mohlo byť náznakovo súčasťou denného priemeru použitej energie. c) Ak je umiestnený v zlej prostredí životnosť transformátora je väčšinou veľmi krátky Mandi
 
[Quote = Fanta] Tu dôvodov: 1) hmotnosť 2) Cena 3) Hlukové 4) Spotreba 5) Rozmery 6) Zemný spojenie po všetky:) Ak nemáte dobré uzemnenie transformátora je väčšinou k ničomu, pretože kapacitné väzobné medzi vinutiami nechať prejsť všetkými vysokofrekvenčné časť štrajku, b) Transformátor musí byť dimenzovaný pre maximálne zaťaženie vďaka zmluve s Electric Company, ale doma väčšinou zmluva nie je plne využívaný až na niekoľko vrcholov v priebehu dňa , transform rovnako stratí dobré 5% menovitého výkonu v teple, a to by mohlo byť náznakovo súčasťou denného priemeru použiť silu. c) Ak je umiestnený v zlej prostredí životnosť transformátora je väčšinou veľmi krátky Mandi [/quote] ste spomenul kapacitné väzby medzi vinutiami ... Nie je to indukčné väzbu medzi vinutiami v prípade transformátora .... hovorí o hluk transformátora musí byť správne tienený ani naštartovať vozidla niekde v blízkosti môže spôsobiť bodec dosť poškodiť transformátor .....
 
Myslím, že Anand, je vysoký hrot nepoškodil oddeľovací transformátor. To je vysoké napätie, ak pretrvávajú značné čas (spike môže trvať menej ako jednu sekundu, othewise nie je spike) môže dôjsť k poškodeniu. Alebo preťaženie môže dôjsť k poškodeniu, ak bude pripojený k značné časové.
 
cievky závisí na di / dt a kratšie špičku nebezpečnejšie je k transformátoru .... Mám na mysli v prípade, že hrot trvá len niekoľko mikrosekúnd, ak sa dostane spolu potom dt termín je veľmi malý a tým aj dosiahnutie napätia by bola veľmi vysoká ....
 
Ospravedlňujeme sa za meškanie odpovede, ale bol som na dovolenke. Zariadením pre výkon je naozaj indukčné väzbu, a this je to, že nesie silu, ale vysokú frekvenciu vysoká indukčnosť je reaktívna časť veľmi vysoké, a potom nie je prenos sily. Vedľajším efektom je, že vinutia sú jedným pred te iných, a to podobá kondenzátor, v nízkych frekvencií Tento jav je zanedbateľný (napr. 50/60 Hz), ale vo vysokej frekvencii ako je Fourierova transformácia blesku reaktívne kapacity je veľmi nízka a pomerne veľké množstvo energie prechádza na kapacitné väzby, a nie pre indukčné väzbu. Mandi
 