Je tu samostatný digitálny vstup rada prijíma 120VAC vstupy?
 
Z bezpečnostných dôvodov by ste nemali pripájať žiadne okruhu priamo k elektrickej sieti. Použite odstúpiť transformátor ako zaistiť bezpečnosť izolácie a znížiť napätie.
 
Viem, že digitálne vstupy karty PLC často robí podporu, napätie, ale myslím, že hľadáte niečo, čo pripojený na PC
 
Pozrite sa na nižšie uvedenom odkaze: (miesto * s t nižšie) h ** p: / / www.adac.com/catpages/5608aci.html
 
Existujú špeciálne I / O modulov pre tento účel. Skontrolujte, či Potter a Brumfield stránky ASIC
 
Ak je u potreba merať napätie / prúd je najlepším riešením použiť oddeľovače ako CT (prúdu) a PT (transformátor), pre nízky prúd / nízke napätie a presné meracie tiež je tu ďalšia možnosť: Lineárne opto väzobné ako IL300 od www.infineon.com so šírkou pásma 100 kHz, pre nižšie pásma (10 kHz), môžete používať izolované opamps, ktoré využívajú PWM tecknique a transformátorom prenášať vzorky amplitúdy napätia listovať trandformer. Ak sa u chcete ovládať (switch) sieťové napätie používajú transformátor a pulzný alebo opticky triak triaky. BEST!
 