Aká je štandardná izolačné napätie medzi hornou a spodnou vrstvy 1,6 mm v FR-4 PCB?

E

ElectroZ

Guest
Aká je štandardná izolačné napätie medzi hornou a spodnou vrstvy 1,6 mm FR-4 PCB? Potrebujem nejakú cestu 230V/380V AC linky PCB a niektoré časti sú dosť ťažké cesty z jednej strany pri zachovaní dostatočnej vzdialenosti od dráhy. Takže je v poriadku používať hornej strane PCB pre neutrálne dráhy a spodná strana pre živé stopy? Alebo ešte, na jednej strane pre nízke napätie a logiku druhú stranu pre vysoké napätie?
 
Áno, bude štandardná FR-4 vydržať niekoľko kV medzi oboma stranami. Na rovnakej strane, uistite sa, že mainain povrchové vzdialenosti najmenej 3,2 mm pre základné izoláciu a 6,4 mm pre zosilnenú izoláciu. Takéto povrchové cesty vydrží aspoň skúšobné napätie aspoň 1.5kVrms. Uistite sa, že testovacie doska, keď ste hotoví. Skúšobné napätie by mala byť použitá medzi logikou (nízke napätie), časť okruhu, všetky spoje skratované a vysokonapäťové časti, opäť všetky spoje skratované, za 1min. Ak nechcete mať testerom, ktorý produkuje AC môžete použiť jednosmerné napätie, ktoré je √ 2 väčšie, než je požadovaná AC (typicky to bude 2121 VDC).
 
Môžete aplikovať pravidlo priemyslu Avio a Simla hovoril, že na rovnakej hladine na každých 100 V, budete potrebovať 12 th (horizontálne a Vertico)
 